본문 바로가기

패키지에어컨

     
패키지에어컨 목록

조작부의 구조

조작부의 구조 및 운전방법

1. 소형 에어컨
적용기종 : HP-A5~10GG(GY,GZ)1, HP-W3~10GG(GY,GZ)1
2. 중대형 에어컨
적용기종 : HP-A15~30GG(GY,GZ)1, HP-W15~30GG(GY,GZ)1

표준사양

1. 공냉식
  HP-A15GG1 HP-A20GG1 HP-A25GG1 HP-A30GG1
실내기 실외기 실내기 실외기 실내기 실외기 실내기 실외기
냉방능력 Kcal/h 40,000 50,000 56,000 84,000



mm 1,550 1,250 1,700 1,250 2,000 1,750 2,000 1,750
깊이 mm 750 720 750 720 950 1,940 950 1,940
높이 mm 2,260 902 2,260 1,052 2,540 1,620 2,540 1,620
전 원 - AC 3Ø 220V, 380V, 440V 60Hz


형식 - 스크롤 or 왕복동식(밀폐형)
호칭출력 kW - 5.5 x 2EA - 7.5 x 2EA - 11 + 7.5 - 11 x 2EA
오일히터 W - 60 x 2EA
(왕복동식)
- 60 x 2EA (왕복동식) - 60 x 2EA (왕복동식) - 60 x 2EA (왕복동식)



응축기 - MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE
증발기 - MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE
냉매제어장치 - CAPILLARY TUBE (OPTION : THERMOSTATIC EXPANSION VALVE)
냉매 - R-22



송풍기 - DS#1-5/8x2EA 프로펠러(Ø500x4EA) DS#1-3/4x2EA 프로펠러(Ø500x4EA) DS#2-1/2x2EA 프로펠러(Ø600x2EA),(Ø500x2EA) DS#2-1/2x2EA 프로펠러(Ø600x4EA)
풍량 CMM 130 85 x 4EA 180 85 x 4EA 220 165 x 2EA, 140 x 2EA 260 165 x 4EA
기외정압 mmAq 0(20) 0 0(25) 0 0(35) 0 0(35) 0
전동기 kW 0.75 x 2EA 0.23 x 4EA 1.1 x 2EA 0.23 x 4EA 3.7 0.4 x 2EA, 0.23 x 2EA 3.7 0.4 x 4EA
단열재 - SPONGE or GLASS WOOL



압력 개폐기
(kg/㎠G)
고압(OFF/ON) 27.3 / 21
저압(OFF/ON) 2 / 4
가용전(용해온도) 72℃ ± 2℃



냉매액관 mm Ø15.88 x 2EA Ø15.88 x 2EA Ø19.05 x Ø15.88 Ø19.05 x 2EA
냉매가스관 mm Ø22.2 x 2EA Ø25.4 x 2EA Ø34.92 + Ø25.4 Ø34.92 x 2EA
드레인 - PT 1
적용 실외기 RC-G7.5G7 x 2EA RC-G10G7 x 2EA RC-G15G7 + RC-G10G7 RC-G15G7 x 2EA
[주] 1. 표준 냉방능력은 실내온도 27℃DB, 실외온도 35℃DB, 24℃WB 기준입니다.
2. ()안은 GRILLE 흡입, DUCT 토출 TYPR일 경우를 나타냅니다.
3. 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전의 예고 없이 변경될 경우가 있습니다.

2. 공냉식-2
  HP-A15GG1 HP-A20GG1 HP-A25GG1 HP-A30GG1
실내기 실외기 실내기 실외기 실내기 실외기 실내기 실외기
냉방능력 Kcal/h 40,000 50,000 56,000 84,000



mm 1,550 1,250 1,700 1,250 2,000 1,750 2,000 1,750
깊이 mm 750 720 750 720 950 1,940 950 1,940
높이 mm 2,260 902 2,260 1,052 2,540 1,620 2,540 1,620
전 원 - AC 3Ø 220V, 380V, 440V 60Hz


형식 - 스크롤 or 왕복동식(밀폐형)
호칭출력 kW - 5.5 x 2EA - 7.5 x 2EA - 11 + 7.5 - 11 x 2EA
오일히터 W - 60 x 2EA
(왕복동식)
- 60 x 2EA (왕복동식) - 60 x 2EA (왕복동식) - 60 x 2EA (왕복동식)



응축기 - MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE
증발기 - MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE
냉매제어장치 - CAPILLARY TUBE (OPTION : THERMOSTATIC EXPANSION VALVE)
냉매 - R-22



송풍기 - DS#1-5/8x2EA 프로펠러(Ø500x4EA) DS#1-3/4x2EA 프로펠러(Ø500x4EA) DS#2-1/2x2EA 프로펠러(Ø600x2EA),(Ø500x2EA) DS#2-1/2x2EA 프로펠러(Ø600x4EA)
풍량 CMM 130 85 x 4EA 180 85 x 4EA 220 165 x 2EA, 140 x 2EA 260 165 x 4EA
기외정압 mmAq 0(20) 0 0(25) 0 0(35) 0 0(35) 0
전동기 kW 0.75 x 2EA 0.23 x 4EA 1.1 x 2EA 0.23 x 4EA 3.7 0.4 x 2EA, 0.23 x 2EA 3.7 0.4 x 4EA
단열재 - SPONGE or GLASS WOOL



압력 개폐기
(kg/㎠G)
고압(OFF/ON) 27.3 / 21
저압(OFF/ON) 2 / 4
가용전(용해온도) 72℃ ± 2℃



냉매액관 mm Ø15.88 x 2EA Ø15.88 x 2EA Ø19.05 x Ø15.88 Ø19.05 x 2EA
냉매가스관 mm Ø22.2 x 2EA Ø25.4 x 2EA Ø34.92 + Ø25.4 Ø34.92 x 2EA
드레인 - PT 1
적용 실외기 RC-G7.5G7 x 2EA RC-G10G7 x 2EA RC-G15G7 + RC-G10G7 RC-G15G7 x 2EA
[주] 1. 표준 냉방능력은 실내온도 27℃DB, 실외온도 35℃DB, 24℃WB 기준입니다.
2. ()안은 GRILLE 흡입, DUCT 토출 TYPR일 경우를 나타냅니다.
3. 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전의 예고 없이 변경될 경우가 있습니다.

2. 수냉식
  HP-W3GG1 HP-W5GG1 HP-W7.5GG1 HP-W10GG1 HP-W15GG1 HP-W20GG1 HP-W25GG1 HP-W30GG1
냉방능력 kacl/h 9,460 13,760 22,360 30,100 45,000 56,000 71,000 96,000



mm 800 800 1,100 1,400 1,550 1,700 2,000 2,000
길이 mm 520 520 520 520 750 750 950 950
높이 mm 1,950 1,950 1,950 1,950 2,260 2,260 2,540 2,540
전원 - AC 3Ø 220V, 380V, 440V 60Hz


형식 - 스크롤 or 왕복동식(밀폐형)
호칭출력 kW 2.2 3.75 5.5 7.5 5.5X2EA 7.5X2EA 7.5+11 11X2EA
오일히터 w - - 60(왕복동식) 60(왕복동식) 60X2EA(왕복동식) 60X2EA(왕복동식) 60X2EA(왕복동식) 60X2EA(왕복동식)



응축기 - DOUBLE TUBE OR SHELL & TUBE
증발기 - MULTI-PASS CROSS FINNED TUBE
냉매제어장치 - CAPILLARY TUBE (OPTION : THERMOSTATIC EXPANSION VALVE)
냉매 - R-22



송풍기 - DS#1-2/3 DS#1-5/8 DS#1-2/3x2EA DS#1-2/3x2EA DS#2x2EA DS#2x2EA DS#2-1/2x2EA DS#2-1/2x2EA
풍량 CMM 30 50 80 105 130 180 220 260
기외정압 mmAq 0(8) 0(8) 0(8) 0(8) 0(20) 0(25) 0(35) 0(35)
전동기 kW 0.2 0.4 0.4X2EA 0.4X2EA 0.75X2EA 1.1X2EA 3.7 3.7
단열재 - SPONGE or GLASS WOOL



압력개폐기
(kg/㎠G)
고압(OFF/ON) 21 / 16
저압(OFF/ON) 2 / 4
가용전(용해온도) 72℃ ± 2℃



냉각수입구 - 32A 32A 40A 40A 50A 50A 65A 65A
냉각수출구 - 32A 32A 40A 40A 50A 50A 65A 65A
드레인 - PT 1
냉각수량 ㎥/h 2.25 4.0 5.9 7.9 11.9 15.9 19.9 24.7
손실수두 mAq 3.0 4.2 4.2 5.6 4.4 3.9 5.4 2.9
[주] 1. 표준 냉방능력은 실내온도 27℃DB, 실외온도 35℃DB, 24℃WB 기준입니다.
2. ()안은 GRILLE 흡입, DUCT 토출 TYPR일 경우를 나타냅니다.
3. 규격 및 사양은 제품의 개량 등으로 사전의 예고 없이 변경될 경우가 있습니다.

난방을 할 경우

냉방전용형을 난방하실 경우 냉방기에 히터를 부착하여야하므로 당사로 문의하여 주십시오 히터를 부착하면 조작판의 냉난방 절환 스위치로 전환하여 사용하므로 4계절을 사용할 수 있으며, 히터에는 증기, 온수, 전기의 3종류가 있습니다.
* 히터 용량
  HP-A(W)5GG1 HP-A(W)7.5GG1 HP-A(W)10GG1 HP-A(W)15GG1 HP-A(W)20GG1 HP-A(W)25GG1 HP-A(W)30GG1
전기히터(Kcal/h) 12,900 20,640 25,800 34,400 43,000 46,440 51,600
전기히터(Kcal/h) 24,940 35,260 45,150 55,000 79,000 90,000 105,000
전기히터(Kcal/h) 22,360 33,310 41,280 55,000 75,000 80,000 95,000
전기히터(Kcal/h) 40A 40A 40A 50A 50A 65A 65A

[주]
1. 흡입공기온도 18℃ DB, 증기압 0.35kg/㎠G, 온수입구온도 80℃ 기준입니다.
2. 전기가열기 부착시는 실내기에 별도 전기 인입공사를 실시하십시오.

게시물 검색