압축기, 응축기, 증발기등의 주요부분을 분해해서 세밀히 점검하고 부품이 손상되거나 마모 된 부분을 교환하여 정상 가동될수 있도록 하여 내구성을 도모합니다. 각 부분의 정기적 교환또는 점검 시기는 다음과 같습니다.
오버홀 목록

터보 냉동기

1. 압축기 오일
- 정기적 교환주기는 6,000시간이며, 보통 하절기용은 1회/2년, 사계절용은 년1회를 권장하고 있습니다.

2. 응축기 세관
- 응축기 세관은 하절기용일시 1회/2년, 사계절용은 년1회를 권장하고 있으나, 수질의영향을 많이 받으므로 수질의 상태에 따라 유동적입니다.
- 세관의 종류로는 화학세관, 브러쉬세관이 있습니다.

3. 압축기 오버홀

- 통상 1회/18,000시간을 권장하나 압축기 상태에 따라 유동적일수 있습니다.
[이 게시물은 관리자님에 의해 2017-06-02 16:36:44 오버홀에서 이동 됨]

흡수식 냉동기

- 응축기, 증발기 세관은 1회/2년을 권장합니다.
- 추기펌프 상태 확인하여 추기펌프 오버홀 진행합니다.
[이 게시물은 관리자님에 의해 2017-06-02 16:36:44 오버홀에서 이동 됨]

흡수식 냉,온수기

- 응축기, 증발기 세관은 1회/1년을 권장합니다.
- 추기펌프 상태 확인하여 추기펌프 오버홀 진행합니다.
[이 게시물은 관리자님에 의해 2017-06-02 16:36:44 오버홀에서 이동 됨]

스크류 냉동기(칠러)

1. 수냉식
- 응축기 세관의 경우 하절기용은 1회/2년, 사계절용은 년1회를 권장하고 있으나 수질의 영향을 많이 받으므로 수질의 상태에 따라 유동적입니다.
- 압축기 오일의 정기적 교환은 6,000시간 이며, 보통 하절기용은 1회/2년, 사계절용은 년1회를 권장합니다.
- 압축기 오버홀은 평균 18,000시간을 기준으로 시행되고 있습니다.

2. 수냉식
- 응축기 핑세척은 유동성이 많으므로 상태 점검후 진행됩니다.
- 압축기 오일의 정기적 교환은 6,000시간 이벼, 오일 교체시 필터드라이어도 같이 교체합니다.
- 압축기 오버홀은 평균 18,000시간을 기준으로 시행되고 있습니다.
[이 게시물은 관리자님에 의해 2017-06-02 16:36:44 오버홀에서 이동 됨]